    Koeling serverruimten

    Tot op heden ben ik bij 2 DC geweest: InterXion en Telecity.

    In de ruimte die ik bij InterXion gezien heb worden de kasten gekoeld door er vanaf onder koele lucht in de blazen.

    Bij Telecity is mij opgevallen dat de koele lucht hier niet de kast in wordt geblazen, maar in de ruimte om de kast heen. Hun filosofie is dat zij de gehele ruimte koelen, niet alleen de kasten.

    Ik heb geen idee of dit een keuze is die de afnemer van de ruimte maakt of van het DC, maar mijn vraag is wat normaal is. Het is namelijk zo dat indien de deur van het cabinet open gezet wordt, de temperatuur van de server aanzienlijk daalt.

    Wat zijn jullie ideeen hierover? Hoe hoort het?

  2. #2
    Koeling serverruimten
    geregistreerd gebruiker
    384 Berichten
    Ingeschreven
    03/08/03

    Locatie
    Rotterdam

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 24360130
    Ondernemingsnummer: nvt

    Bij RedBus word de lucht ook in de kasten geblazen

    en ook (weet ik niet zeker dus onder voorbehoud)
    de ruimte eromheen

    dus die heeft alles gekoelt wat ik zelf het beste vind.

    Wat telecity dus doet heeft minder zin dan direct in de kasten blazen.

  3. #3
    Koeling serverruimten
    geregistreerd gebruiker
    1.547 Berichten
    Ingeschreven
    12/05/03

    Locatie
    NL-Rotterdam

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Naam: ITChick
    Ondernemingsnummer: nvt

    Het lijkt mij dat het cabinet de warmte behoorlijk kan vasthouden (zoals een koelkast de kou vasthoudt )

  4. #4
    Koeling serverruimten
    Banned
    442 Berichten
    Ingeschreven
    16/01/03

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    onze kasten zijn koeler bij IX belgie, dan bij telecity²

    en IX is ook een pak stiller naar mijn mening.

  5. #5
    Koeling serverruimten
    geregistreerd gebruiker
    66 Berichten
    Ingeschreven
    09/07/03

    Locatie
    Roosendaal

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 30188160
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter
    Bedankt voor jullie antwoorden. Ik weet even genoeg. Met deze info. ga ik nog eens terug naar de colo waar de server staat. Ze moeten het echt maar gaan aanpassen, anders komt de volgende server bij 'n andere partij te staan.



  6. #6
    Koeling serverruimten
    Banned
    442 Berichten
    Ingeschreven
    16/01/03

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    dus je wilt dat ze lucht in je kast blazen anders verhuis je?

  7. #7
    Koeling serverruimten
    geregistreerd gebruiker
    66 Berichten
    Ingeschreven
    09/07/03

    Locatie
    Roosendaal

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 30188160
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter
    Ik ga niet verhuizen. Maar ik ga om dit punt in overweging nemen om de volgende server(s) bij een andere co-locatie te plaatsen.

    Zoals ik al aangaf in mijn eerste post: als de deur van de kast open gaat, dan daalt de temperatuur in de server tussen de 5 en de 10 graden.

  8. #8
    Koeling serverruimten
    makes the world go around
    1.410 Berichten
    Ingeschreven
    21/07/02

    Locatie
    Almere

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 39077039
    Ondernemingsnummer: nvt

    > Website: www.bhosted.nl

    Hey ik heb er eentje van je zien staan.

    Wat betreft de koeling bedacht ik vanmiddag eigenlijk hetzelfde. Ik wilde ook een thermometer plaatsen om het te checken.

  9. #9
    Koeling serverruimten
    Banned
    442 Berichten
    Ingeschreven
    16/01/03

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    je kan eventueel de ronde dop waar je kabels doorlopen uit je tegel halen

  10. #10
    Koeling serverruimten
    geregistreerd gebruiker
    66 Berichten
    Ingeschreven
    09/07/03

    Locatie
    Roosendaal

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 30188160
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter
    Ik vraag mij af of dat helpt.

    Als je voor het cabinet staat wordt je weg geblazen door de luchtstroom die uit het rooster komt dat in de vloer zit voor de kast. Daarbij komt nog een 'n keer dat het gat van de kabels aan de achterzijde van het cabinet zit. Aan de achterzijde moet lucht worden afgevoerd, aan de voorkant zit de invoer. Dus aan de voorzijde wil je de airco hebben blazen met koude lucht, zodat koude lucht de server ingezogen wordt.

  11. #11
    Koeling serverruimten
    Banned
    442 Berichten
    Ingeschreven
    16/01/03

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    Thumbs down

    zo doen ze het bij interxion, is ook niet alles vind ik
    Bijgevoegde Thumbnails Bijgevoegde Thumbnails Koeling serverruimten-100_0299-jpg  

  12. #12
    Koeling serverruimten
    geregistreerd gebruiker
    66 Berichten
    Ingeschreven
    09/07/03

    Locatie
    Roosendaal

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 30188160
    Ondernemingsnummer: nvt

    Thread Starter
    He, dit is een heel ander soort gat dan wat ik bij InterXion gezien heb. Het gat dat ik daar in de vloer zag zitten onder in een cabinet was mooi afgewerkt en driehoekig.

    Wiens verantwoordelijkheid is het? Het DC of de afnemer van de betreffende ruimte?

  13. #13
    Koeling serverruimten
    Banned
    175 Berichten
    Ingeschreven
    23/04/03

    Locatie
    Hilversum

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: 32098399.0000
    Ondernemingsnummer: nvt

    Bij GlobalSwitch kan je zelf kiezen (officieel niet hoor :P) gewoon een leeg gat waar koude lucht vandaan komt, of zo'n speciale tegen waar het precies in het midden en aan de achterkant/voorkant geblazen wordt.

    Persoonlijk kies ik altijd voor 'n open tegel en bovenin de kast is het altijd een stuk warmer (30c?) tegenover de 19c van de ruimte zelf.

  14. #14
    Koeling serverruimten
    moderator
    7.022 Berichten
    Ingeschreven
    29/07/03

    Locatie
    Nijmegen

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    175 Berichten zijn liked


    Naam: Mike
    Bedrijf: admin.nu
    URL: www.admin.nu
    Registrar SIDN: Ja
    KvK nummer: 09139651

    Origineel geplaatst door GetHosted
    Bij GlobalSwitch kan je zelf kiezen (officieel niet hoor :P) gewoon een leeg gat waar koude lucht vandaan komt, of zo'n speciale tegen waar het precies in het midden en aan de achterkant/voorkant geblazen wordt.

    Persoonlijk kies ik altijd voor 'n open tegel en bovenin de kast is het altijd een stuk warmer (30c?) tegenover de 19c van de ruimte zelf.
    gek heh :P warme lucht is ligter dan koude lucht

  15. #15
    Koeling serverruimten
    Banned
    175 Berichten
    Ingeschreven
    23/04/03

    Locatie
    Hilversum

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: 32098399.0000
    Ondernemingsnummer: nvt

    Yes, doh... Maar er werd hier gepost van "ja het is zo warm hierboven"