    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    149 Berichten
    Ingeschreven
    16/08/06

    Locatie
    Alkmaar

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    11 Berichten zijn liked


    Naam: Roy

    Thread Starter

    Temperatuur meten in DC

    Ha!

    Na wat probleempjes met de temperatuur in een aantal van onze racks, zijn we op zoek naar een betrouwbare oplossing.

    Op dit moment hebben we alleen IPMI gegevens, maar die aan nagios knopen is niet handig (IPMI is traag / werkt soms niet), naast 't feit dat we soms servers heen en weer schuiven.

    Tijd voor een echte sensor dus... Wat gebruiken jullie?

    De AVTech Tempager 3ER ziet er interessant uit (SNMP traps, voornamelijk) tegen een redelijke prijs. Maar de shipping is weer erg hoog (200 dollar).

    Een alternatief is een APC NetBotz 200, maar de prijs daarvan (EUR375 ex) is een nadeel. Er moeten namelijk nog sensors die bij rond de EUR110 per stuk zijn. Dat tikt hard aan

    Daarnaast kan ik nog een paar oplossingen vinden die er interessant uit zien (shippings costs unknown), maar waarvan ik wel benieuwd ben of het werkt (bijvoorbeeld Mini Goose II)

    Iemand goede ervaringen?

  2. #2
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    3.709 Berichten
    Ingeschreven
    22/05/05

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    12 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    24 Berichten zijn liked


    Naam: Jeroen

    Nagios icm IPMI werkt bij ons prima, als je zorgt dat hij na een eerste critical na 5 minuten opnieuw controleert dan vang je eventuele authenticatie errors ook af (maar dat kan ook komen omdat wij meerdere IPMI requests naar dezelfde host tegelijk uitvoeren, error komt dan soms voor).

    Maar dat was je vraag niet...

  3. #3
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    1.554 Berichten
    Ingeschreven
    20/07/10

    Locatie
    's-Gravenhage

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    20 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    308 Berichten zijn liked



    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eflicta Bekijk Berichten
    Ha!

    Na wat probleempjes met de temperatuur in een aantal van onze racks, zijn we op zoek naar een betrouwbare oplossing.

    Op dit moment hebben we alleen IPMI gegevens, maar die aan nagios knopen is niet handig (IPMI is traag / werkt soms niet), naast 't feit dat we soms servers heen en weer schuiven.

    Tijd voor een echte sensor dus... Wat gebruiken jullie?

    De AVTech Tempager 3ER ziet er interessant uit (SNMP traps, voornamelijk) tegen een redelijke prijs. Maar de shipping is weer erg hoog (200 dollar).

    Een alternatief is een APC NetBotz 200, maar de prijs daarvan (EUR375 ex) is een nadeel. Er moeten namelijk nog sensors die bij rond de EUR110 per stuk zijn. Dat tikt hard aan

    Daarnaast kan ik nog een paar oplossingen vinden die er interessant uit zien (shippings costs unknown), maar waarvan ik wel benieuwd ben of het werkt (bijvoorbeeld Mini Goose II)

    Iemand goede ervaringen?
    Geen persoonlijke ervaring mee (noch met jouw opties, noch met de link hieronder), maar in elk geval qua prijs heel wat gunstiger :

    http://www.papouch.com/en/website/ma...s-hygrometers/
    (17 euro voor een RS232 , 38 euro voor een USB en 119/133 voor ethernet/PoE ; Ook versies met RS485)
    Ik zie support ervoor in Linux (2006)
    http://lkml.indiana.edu/hypermail/li...03.3/0720.html

  4. #4
    Temperatuur meten in DC
    Dennis.
    3.861 Berichten
    Ingeschreven
    11/07/06

    Locatie
    Oosterhout

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    15 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    262 Berichten zijn liked


    Naam: Dennis
    Registrar SIDN: JA
    KvK nummer: 20144338

    Wij hebben een Atal EP2 voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid.
    Je hebt verschillende sensoren zoals Temp, luchtvochtigheid, airflow meter en waterdetectie.

    Ik heb hem een tijd terug hier op WHT gekocht, nieuw zijn ze rond de € 500,00.
    http://www.atal.nl/03-ethernet-meets...g-systeem.html

    Rittal CMC zijn ook vrij goedkoop te krijgen op Ebay/Marktplaats incl. sensoren. (http://link.marktplaats.nl/497540472)
    Die kan je volgens mij ook uitlezen via Ethernet.

  5. #5
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    149 Berichten
    Ingeschreven
    16/08/06

    Locatie
    Alkmaar

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    11 Berichten zijn liked


    Naam: Roy

    Thread Starter
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door DutchTSE Bekijk Berichten
    Nagios icm IPMI werkt bij ons prima, als je zorgt dat hij na een eerste critical na 5 minuten opnieuw controleert dan vang je eventuele authenticatie errors ook af (maar dat kan ook komen omdat wij meerdere IPMI requests naar dezelfde host tegelijk uitvoeren, error komt dan soms voor).

    Maar dat was je vraag niet...
    IPMI werkt soms wel, soms niet... Niet heel handig dus. Daarnaast hebben we steeds meer en meer servers waar we de temp niet (makkelijk) kunnen uitlezen. Vandaar de voorkeur voor een los apparaat

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door visser Bekijk Berichten
    Geen persoonlijke ervaring mee (noch met jouw opties, noch met de link hieronder), maar in elk geval qua prijs heel wat gunstiger :

    http://www.papouch.com/en/website/ma...s-hygrometers/
    (17 euro voor een RS232 , 38 euro voor een USB en 119/133 voor ethernet/PoE ; Ook versies met RS485)
    Ik zie support ervoor in Linux (2006)
    http://lkml.indiana.edu/hypermail/li...03.3/0720.html
    Ondanks dat de prijs gunstiger is, moet ik dan apparatuur aan een productieserver hangen, met al het gezeur van dien als we die een keer verplaatsen

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door dennis0162 Bekijk Berichten
    Wij hebben een Atal EP2 voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid.
    Je hebt verschillende sensoren zoals Temp, luchtvochtigheid, airflow meter en waterdetectie.

    Ik heb hem een tijd terug hier op WHT gekocht, nieuw zijn ze rond de € 500,00.
    http://www.atal.nl/03-ethernet-meets...g-systeem.html

    Rittal CMC zijn ook vrij goedkoop te krijgen op Ebay/Marktplaats incl. sensoren. (http://link.marktplaats.nl/497540472)
    Die kan je volgens mij ook uitlezen via Ethernet.
    Die atal's zien er goed uit ja, eens even informeren! 'k Zie alleen zo weinig over rackmounts (1U / 0U), hmm!

    'k Werd net nog gewezen op http://www.serverscheck.nl/monitor-temperature/, die zien er ook interessant uit en met redelijke prijzen (base unit kost rond de 190 euro)

  6. #6
    Temperatuur meten in DC
    Dennis.
    3.861 Berichten
    Ingeschreven
    11/07/06

    Locatie
    Oosterhout

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    15 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    262 Berichten zijn liked


    Naam: Dennis
    Registrar SIDN: JA
    KvK nummer: 20144338

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eflicta Bekijk Berichten
    IPMI werkt soms wel, soms niet... Niet heel handig dus. Daarnaast hebben we steeds meer en meer servers waar we de temp niet (makkelijk) kunnen uitlezen. Vandaar de voorkeur voor een los apparaat



    Ondanks dat de prijs gunstiger is, moet ik dan apparatuur aan een productieserver hangen, met al het gezeur van dien als we die een keer verplaatsen



    Die atal's zien er goed uit ja, eens even informeren! 'k Zie alleen zo weinig over rackmounts (1U / 0U), hmm!

    'k Werd net nog gewezen op http://www.serverscheck.nl/monitor-temperature/, die zien er ook interessant uit en met redelijke prijzen (base unit kost rond de 190 euro)
    Dat 2 poorts kastje is zo klein die kan je gewoon aan de zijkant van het rack leggen.
    De sensors zelf zitten aan een UTP kabel en kan je aan de voorkant van het rack leggen.

  7. #7
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    1.554 Berichten
    Ingeschreven
    20/07/10

    Locatie
    's-Gravenhage

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    20 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    308 Berichten zijn liked



    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eflicta Bekijk Berichten


    [over de papouch sensors]

    Ondanks dat de prijs gunstiger is, moet ik dan apparatuur aan een productieserver hangen, met al het gezeur van dien als we die een keer verplaatsen

    [..]
    Als je een terminal server (als in : berg rs232 lijnen die via netwerk bereikbaar zijn) toch al in je kast hebt, voor console access naar netwerk apparatuur bijvoorbeeld, kun je daar de rs232 versie aan hangen.
    Die ethernet versie is dan weliswaar met 119 euro duurder dan de usb of rs232 versie, maar zo te zien nog steeds de goedkoopste van wat er hier langs kwam, lijkt me.

  8. #8
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    152 Berichten
    Ingeschreven
    07/06/09

    Locatie
    Vorstenbosch

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    5 Berichten zijn liked


    Naam: A
    Bedrijf: Zeke Internet Services
    URL: www.zeke.nl
    Registrar SIDN: nee
    KvK nummer: 39100843
    Ondernemingsnummer: nvt

    Ik heb een tijdje geleden e.e.a. uitgezocht en kwam bij een one-wire oplossing. Sensoren kosten bijna niets, zijn makkelijk uit te breiden en d.m.v. bijvoorbeeld de HA7net kun je hem gewoon via het netwerk uitlezen. Er zijn ook oplossingen d.m.v. RS232/USB en dergelijke maar ik ben niet zo'n fan van dergelijk spul aan een server knopen.

    Tevens zijn er voor de HA7net Cacti en Nagios templates beschikbaar.

  9. #9
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    1.913 Berichten
    Ingeschreven
    23/10/03

    Locatie
    Enschede (+ London)

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    33 Berichten zijn liked


    Naam: Max
    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 08119406
    Ondernemingsnummer: -

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eflicta Bekijk Berichten
    Een alternatief is een APC NetBotz 200, maar de prijs daarvan (EUR375 ex) is een nadeel. Er moeten namelijk nog sensors die bij rond de EUR110 per stuk zijn. Dat tikt hard aan
    Zelf geen ervaring mee, maar weet dat er op sommige remote power switches ook een temperatuur-sensor-aansluiting zit.
    Mocht je die toch al nodig hebben, dan scheelt dat weer een extra kastje.



  10. #10
    Temperatuur meten in DC
    moderator
    4.749 Berichten
    Ingeschreven
    21/02/09

    Locatie
    Noord-Holland

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    25 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    185 Berichten zijn liked


    Naam: D. Koop
    Bedrijf: Yourwebhoster.eu
    Functie: baas
    URL: yourwebhoster.eu
    KvK nummer: 32165429
    View danielkoop's profile on LinkedIn

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door maxnet Bekijk Berichten
    Zelf geen ervaring mee, maar weet dat er op sommige remote power switches ook een temperatuur-sensor-aansluiting zit.
    Mocht je die toch al nodig hebben, dan scheelt dat weer een extra kastje.
    Ipoman met de EMD module bedoel je
    Met vriendelijke groet, Yourwebhoster.eu - Managed VPS diensten met Epyc performance op 100% SSDs

    Lees hier de webhostingtalk.nl forum regels en voorwaarden!

  11. #11
    Temperatuur meten in DC
    Dennis.
    3.861 Berichten
    Ingeschreven
    11/07/06

    Locatie
    Oosterhout

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    15 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    262 Berichten zijn liked


    Naam: Dennis
    Registrar SIDN: JA
    KvK nummer: 20144338

    De nieuwere APC's en Schleifenbauer PDU's hebben een tempsensor ingebouwd.

  12. #12
    Temperatuur meten in DC
    Programmeur / Hoster
    3.952 Berichten
    Ingeschreven
    20/06/06

    Locatie
    Wijlre

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    28 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    647 Berichten zijn liked


    Naam: John Timmer
    Bedrijf: SystemDeveloper.NL
    Functie: Eigenaar
    URL: www.systemdeveloper.nl
    KvK nummer: 14083066
    View johntimmer's profile on LinkedIn

    Pak een soldeerbout, ducktape, een arduino met een ethernet shield en 30-40 x ds18b20 temp sensors. Kost je een avondje en < 200 euro materiaal om 30-40 servers in je rack te meten. En voor die paar K die je dan minder kwijt bent, kun je een leuk doosje kopen om die arduino in te doen

  13. #13
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    1.913 Berichten
    Ingeschreven
    23/10/03

    Locatie
    Enschede (+ London)

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    33 Berichten zijn liked


    Naam: Max
    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 08119406
    Ondernemingsnummer: -

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Yourwebhoster Bekijk Berichten
    Ipoman met de EMD module bedoel je
    Of een Servertech: http://www.servertech.com/uploads/da...Data_Sheet.pdf
    Of een APC: http://www.apc.com/products/resource...ase_sku=AP8959
    Of een Tripplite: http://www.tripplite.com/en/products...xtModelID=3751

    Zo uniek is de feature niet.

    Verder heeft vrijwel elke unit wel een seriele poort.
    Zou me dus niets verbazen dat ook andere fabrikanten de feature eenvoudig met een software update aan hun bestaande modellen kunnen toevoegen, als er voldoende vraag naar is.

  14. #14
    Temperatuur meten in DC
    geregistreerd gebruiker
    1.913 Berichten
    Ingeschreven
    23/10/03

    Locatie
    Enschede (+ London)

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    3 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    33 Berichten zijn liked


    Naam: Max
    Registrar SIDN: ja
    KvK nummer: 08119406
    Ondernemingsnummer: -

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door systemdeveloper Bekijk Berichten
    Pak een soldeerbout, ducktape, een arduino met een ethernet shield en 30-40 x ds18b20 temp sensors. Kost je een avondje en < 200 euro materiaal om 30-40 servers in je rack te meten. En voor die paar K die je dan minder kwijt bent, kun je een leuk doosje kopen om die arduino in te doen
    Denk dat de meeste DC's niet zou happig op zelfbouw spul in racks zijn, omdat dat wel eens verzekeringsproblemen zou kunnen opleveren.

  15. #15
    Temperatuur meten in DC
    Programmeur / Hoster
    3.952 Berichten
    Ingeschreven
    20/06/06

    Locatie
    Wijlre

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    28 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    647 Berichten zijn liked


    Naam: John Timmer
    Bedrijf: SystemDeveloper.NL
    Functie: Eigenaar
    URL: www.systemdeveloper.nl
    KvK nummer: 14083066
    View johntimmer's profile on LinkedIn

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door maxnet Bekijk Berichten
    Denk dat de meeste DC's niet zou happig op zelfbouw spul in racks zijn, omdat dat wel eens verzekeringsproblemen zou kunnen opleveren.
    Dat is mogelijk idd, de een kan iets meer dan de ander in een dc, maar we hebben het over een 5v los meetsysteempie, geen espressoapparaat.

Pagina 1 van de 2 1 2 LaatsteLaatste

Webhostingtalk.nl

Contact

  • Rokin 113-115
  • 1012 KP, Amsterdam
  • Nederland
  • Contact
© Copyright 2001-2021 Webhostingtalk.nl.
Web Statistics