    Question Redundant Power & Master Switch

    De APC AP9212 is een mooie masterswitch. Echter hebben wij in ons rack de mogenlijkheid tot redundant power (er zitten dus 2 stekkerblokken in die op verschillende groepen zitten) Dit kan ik niet zo aansluiten op de masterswitch. Ik heb ooit een apparaat gezien dat 2x 220V input had, en 1x 220V output (waar je dan weer een stekkerblok of masterswitch achter kunt hangen), zodat wanneer groep A uitvalt groep B de servers van stroom blijft voorzien. Weet iemand een type nummer van dit apparaat? Ik kan het nergens vinden. Zijn deze apparaten er ook gecombineerd? Dus een appraat waar 2x 220V in gaat, en bijv 8 outlets heeft die via een ethernet poort te schakelen zijn...

  2. #2
    Redundant Power & Master Switch
    geregistreerd gebruiker
    312 Berichten
    Ingeschreven
    25/12/02

    Locatie
    Almelo

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    zoek op ATS bij www.apc.com
    STS wordt ook wel eens gebruikt als term

  3. #3
    Redundant Power & Master Switch
    geregistreerd gebruiker
    19 Berichten
    Ingeschreven
    01/10/02

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    Thread Starter
    Neem nou bijv. deze:

    http://www.apcc.com/resource/include...CountryCode=ww

    Wat ik even niet snap zijn de 2 uitgangen. 2 ingangen zorgen voor de redundancy maar betekend dit dat ik bijv. 2x een masterswitch redundant aan kan sluiten? (of 2 stekkerblokken oid)

    Zijn er geen master switches die redundant zijn?

  4. #4
    Redundant Power & Master Switch
    geregistreerd gebruiker
    312 Berichten
    Ingeschreven
    25/12/02

    Locatie
    Almelo

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    Origineel geplaatst door JCK
    Neem nou bijv. deze:

    http://www.apcc.com/resource/include...CountryCode=ww

    Wat ik even niet snap zijn de 2 uitgangen. 2 ingangen zorgen voor de redundancy maar betekend dit dat ik bijv. 2x een masterswitch redundant aan kan sluiten? (of 2 stekkerblokken oid)

    Zijn er geen master switches die redundant zijn?
    Voor zover ik weet niet...maar ik heb geen idee. Wij gebruiken ATS met 3 - 3 uit en 2 (A + B) in

  5. #5
    Redundant Power & Master Switch
    Nobody @ nothing
    330 Berichten
    Ingeschreven
    28/12/02

    Locatie
    Home sweet home

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nee

    Zoiets dus
    Bijgevoegde Thumbnails Bijgevoegde Thumbnails Redundant Power & Master Switch-105-0588_img-jpg  



  6. #6
    Redundant Power & Master Switch
    geregistreerd gebruiker
    19 Berichten
    Ingeschreven
    01/10/02

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    Thread Starter

    Lightbulb

    Even een plaatje...
    werkt het zo? en zijn er andere merken dan APC die deze apparatuur leveren?
    Bijgevoegde Thumbnails Bijgevoegde Thumbnails Redundant Power & Master Switch-power_s-gif  

  7. #7
    Redundant Power & Master Switch
    Nobody @ nothing
    330 Berichten
    Ingeschreven
    28/12/02

    Locatie
    Home sweet home

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: nee

    Origineel geplaatst door JCK
    Even een plaatje...
    werkt het zo? en zijn er andere merken dan APC die deze apparatuur leveren?
    2x Ja

    Wij gebruiken een Solar STS 16, zijn zo te zien wel goed want meeste ISP's zoals NXS etc... gebruiken ze.
    Kwa masterswitches de gewone AP9212, elke apc 1 kabel naar de ATS, ATS zit direkt op de A en B feet onder de vloer.

  8. #8
    Redundant Power & Master Switch
    geregistreerd gebruiker
    19 Berichten
    Ingeschreven
    01/10/02

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked



    Thread Starter

    Red face

    Weet je ook waar ik de website van Solar kan vinden? Google helpt niet echt bij het zoekwoord "Solar STS 16"

  9. #9
    Redundant Power & Master Switch
    geregistreerd gebruiker
    815 Berichten
    Ingeschreven
    18/07/02

    Locatie
    Papendrecht

    Post Thanks / Like
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    0 Berichten zijn liked


    Registrar SIDN: Ja
    KvK nummer: 24310353

    Hij bedoelt Pulsar STS 16. Ze zijn van MGE UPS.
    Meer info op: http://www.mgeups.nl/produits/pulsar_sts.htm
    Wij kunnen ze leveren voor zo'n 500 euro p/s.
    Let wel dat je bij deze dozen de stekkers moet aanpassen, of je moet hem achter een MGE UPS hangen.
    Wij hebben die dingen standaard in elk eigen rack hangen.
    Laatst gewijzigd door ProServe; 06/02/03 om 16:12.